Kabelquerschnitt

Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 11:14
von Guenther1
Hallo
Was muss das Kabel vom 100er Panel bis zum Laderegler,ca. 2 Meter, für einen Querschnitt haben?
Dann vom Laderegler zur Teichpumpe 25Watt, ca. 10 Meter?
Achja, für die zwei Batterien je 88AH, brauch ich ja auch ein Kabel,ca. 0,50 Mete vom LR.

LG Günther

Re: Kabelquerschnitt

Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 12:04
von elhaber
Hi,
100er Panel = 100W?
Belastete Spannung 18V?
Teichpumpe 25W bei 12V?

Du willst aber nicht mit dem einen 100er Panel eine 88AH-Batterie aufladen?

Berechnung: 100W/18V = 5,5A Strom
=> Querschnitt besser als 2,5mm² (0,01Ohm pro meter ergibt bei 2x2 meter 0,22V und damit 1Watt Verlust)
z.B. Solarkabel mit 4mm²

Andere Kabel in gleicher Weise bewerten.

Re: Kabelquerschnitt

Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 14:03
von Guenther1
elhaber hat geschrieben:Hi,
Du willst aber nicht mit dem einen 100er Panel eine 88AH-Batterie aufladen?
Wollte eigentlich alle zwei damit aufladen.

Günther

Re: Kabelquerschnitt

Verfasst: So 1. Apr 2012, 16:47
von manni
Hallo Günther,

ich schätze mal dass das Modul nicht ausreichen wird.

Gruß Manni

Re: Kabelquerschnitt

Verfasst: So 1. Apr 2012, 18:13
von Guenther1
manni hat geschrieben:Hallo Günther,

ich schätze mal dass das Modul nicht ausreichen wird.

Gruß Manni
Wieviel bräuchte ich dafür?

Günther