Seite 1 von 1

Bewertung Angebot PV-Anlage + Dachsanierung (536 m² Dach, 12,7 kWp, Speicher) + Fragen zu EnWG, Sicherheit & Erweiterbar

Verfasst: Mi 8. Apr 2026, 14:36
von Enomine
Hallo zusammen,

wir stehen aktuell vor einer größeren Entscheidung und würden uns sehr über eure fachkundige Einschätzung freuen.
Ausgangssituation

Dach des Bestandsgebäudes (Scheune) wurde im Zuge eines Neubaus des Wohntraktes Ende der 1980er erneuert (ca. 40 Jahre alt). Dementsprechend ist das Dach der Scheune mit dem Dach des Wohngebäudes eine durchgängige Fläche ohne Unterbrechung (Obwohl sich 2 Außenwände gegenüberstehen)
Dacheindeckung: Schiefer (laut Aussage vermutlich asbestbelastet)
Geplante komplette Dachsanierung
Gesamte Dachfläche: ca. 536 m²

Ein Dachdeckermeisterbetrieb hat uns ein Angebot gemacht:

Dachsanierung: ca. 115.000 €
PV-Anlage inkl. Speicher: ca. 20.000–25.000 €

Das konkrete PV-Angebot (abgetippt) füge ich unten ein.
Geplante PV-Anlage

28 Module à 455 Wp → ca. 12,7 kWp
Aufteilung:
14 Module Ost
14 Module West
(oberhalb der Gauben, restliche Dachfläche aktuell ungenutzt, keine Verschattung erwartet durch Gauben)
Speicher: 4 × 2,56 kWh → ca. 10,24 kWh
Prognostizierter Jahresertrag: ca. 10.000 kWh

Unsere Fragen
1. Bewertung des Angebots

Ist der Preis (20–25k € für ~12,7 kWp + Speicher) marktüblich?
Wie ist die Dimensionierung (Anlagengröße vs. Speicher)?
Sind die angebotenen Komponenten (Module, Wechselrichter, Speicher) qualitativ gut / Stand der Technik?
Würdet ihr etwas grundlegend anders planen?

2. EnWG §14a – welche Option ist sinnvoll?

Wir sind auf Energiewirtschaftsgesetz § 14a gestoßen und haben verstanden, dass es dort mehrere Optionen (Absatz 1 / 2 / 3) gibt.

Für uns scheinen Variante 1 und 2 relevant zu sein
Welche Variante ist aktuell (2025/2026) sinnvoller?
Welche Vor- und Nachteile haben die Optionen konkret im Alltag?

3. Anmeldung / Formalitäten

Wann genau muss man die Anlage anmelden (vor Baubeginn?)
Wo gibt man an, für welche §14a-Variante man sich entscheidet?
Gibt es dafür ein konkretes Formular oder läuft das über Netzbetreiber / Elektriker?

4. Sicherheit & Brennbarkeit des Speichers

Welche Akku-Technologie ist bei solchen Anlagen typischerweise verbaut?
Wie hoch ist das Risiko von:
Brand
Selbstentzündung (Thermal Runaway)
Gibt es Unterschiede zwischen Akkutypen (z. B. Lithium-Ionen vs. andere Technologien)?
Welche Systeme gelten aktuell als besonders sicher?

5. Erweiterbarkeit der Anlage

PV-Seite:

Aktuell werden nur Teilflächen genutzt (oberhalb der Gauben)
Ist es später möglich, weitere Module (z. B. zwischen den Gauben) zu ergänzen?

Speicher:

Ist der Speicher modular erweiterbar?
Kann man später einfach weitere Einheiten hinzufügen?

6. Förderung

Gibt es aktuell Förderprogramme (Bund / Land / KfW etc.)?
Wann müssen diese beantragt werden (vor Auftrag / vor Bau?)
Lohnt sich Förderung aktuell überhaupt noch oder ist sie bereits eingepreist?


Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
Uns ist bewusst, dass das viele Fragen sind – wir versuchen gerade, das Thema wirklich fundiert zu verstehen, bevor wir diese Investition tätigen.

Viele Grüße


Angebot


Unverbindliche Kostenschätzung September 2025

Anlagengröße: 12,46 kWp (reale Modulleistung)

Alle Preise in netto.

28 St. Jinko Tiger Neo 54HL4R-V N-type 445Wp = 1700,87€
1 St Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC = in Speicherauswahl enthalten

Gesamtleistung Wechselrichter: 12,00kW

1 St. Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0 = 757,74€
28 St. Huawei SUN2000-450W-P2 Optimierer für L1/M1/M2/M3 = 1248,04€

Speicher

Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC mit Notstrom + BYD 10.2 (HVS) = 7841.23€

Bestehend aus:

1 St Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC = 2854,24€
1 St Enwitec Netzumschaltbox Fronius Symo GEN24 + Symo Hybrid = 834,37€
1 St BYD Battery-Box Premium Hochvolt BCU 2.0 (HVS/HVM) = 492,12€
4 St BYD Battery-Box Premium HVS 2,56 kWh Speichermodul = 3660,50€

Gestell (für 28 Module, 2 Modulfelder, Statteldach)

K2 – Dachhakensystem (SingleRail) = 1902,50€

Bestehend aus:

K2 SingleHook4S
K2 Selbstbohrende Holzbauschraube, Tellerkopf
K2 SingleRail 36
K2 Schienenverbinder für SingleRail 36 Set
K2 Endklemme
K2 Mittelklemme
K2 Abdeckkappe
K2 Externer Kabel-Clip OMEGA D
K2 TerraGrif K2SZ Landscape/Portrait


Zuschlag Elektro / Netzanschluss / Sonstiges: 0,00€

Zuschlag Montage: 3000,00€

Summe (netto): 16858,39€

MWST: 3203,09€

Summe (brutto): 20061,48€

Aufständerung: Keine Aufständerung

Firsthöhe / Gebäudehöhe: 10m

Dachunterkonstruktion: Sparrendach

Sparrenabstand: 600mm

Sparrenstärke: 180mm

Sparrenbreite: 80mm

Material Unterkonstruktion: Holzkonstruktion: Vo??????????

Eindeckung: Schiefer

Dachanbindung mittels: Dachhacken

Gestellauslegung: Einlagig

Wartungsgänge gewünscht: - - -

Modulanordnung: Senkrecht

Optik des Modulrahmens: Keine Präferenz

Komponentenauswahl / Projektierungsdetails:

Modulpräferenz: Keine Präferenz

Projektierungsvorgabe: Maximale Flächenbe?????????

Wechselrichter- und Speicherpräferenz: Keine Präferenz

Moduloptimierung gewünscht: ja

Visualisierung: Via PC: W-LAN

Komponentenwunsch: wie Wechselrichter-?????????

Leitungswege

Module zu Wechselrichter: 16m

Wechselrichter zu Netzanschluss: 2m

Blitzschutzanlage vorhanden: nein

Leistungsreduzierung nach EEG: Reduzierung der Wir?????????????

Schätzung Anlagengröße, -ertrag und -preis

Anlagengröße: 12,6 kWp

Speichergröße: 9 kWh

Anlagenertrag pro Jahr: 10263 kWh

CO2-Ersparnis pro Jahr: 3036 kg

Anlagenpreis: 23138 €