Re: Tatsächliche Ampere-Leistung??
das ist richtig, aber nur wenn ich die Module parallel schalte! Bei einer Reihenschaltung (String) addieren sich die Spannungen, nicht die Ströme!
- Do 19. Jul 2012, 20:53
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Suche NA-Schutz VDE-AR-N4105 fuer 1 phasigem Anschluß
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4946
Re: Suche NA-Schutz VDE-AR-N4105 fuer 1 phasigem Anschluß
Hallo Sonderbar,
gem. Vorschrift ist der im wechselrichter integrierte NA-Schutz bei Anlagen bis 30kWp völlig ausreichend. Das einzige das beachtet werden muss ist das die Schieflast nicht grösser als 4,6kw ist.
gem. Vorschrift ist der im wechselrichter integrierte NA-Schutz bei Anlagen bis 30kWp völlig ausreichend. Das einzige das beachtet werden muss ist das die Schieflast nicht grösser als 4,6kw ist.