hi alle;
bin neu in dieser bereiche und wollte pv fuer ein kuehlraum installieren ca 100kwh.drei-phasen 380V .der kompressor braucht viel stromstraerke beim starten.die pv kann es nicht
habt ihr eine idee um das problem zu loesen
was brauche ich fuer komplete installation ?
bitte detaiirt
danke
montage auf 380v mit hoher stromstaerrke?
Re: montage auf 380v mit hoher stromstaerrke?
HI,
zunächst solltest Du Dir den Anlaufstrom des Kompressors ansehen.
Danach brauchst Du noch den Dauerstrom, während der Kompressor läuft - und den Abschaltstrom (bei maximalem Druck).
Üblicherweise haben Kühlmittelkompressoren eine Anlaufschaltung, die ca. den 5-fachen Strom als Schweranlauf über eine Hilfswicklung für 2-10Sek. ermöglicht.
Danach braucht der Motor einen geringen, aber langsam bis auf ca. doppelte ansteigenden Strom wegen dem sich aufbauenden Druck.
Hier ist jetzt die Frage: Wie oft schaltet der Kompressor über den Tag verteilt ein.
Muß der Kompressor auch in der Nacht anlaufen - isolationsprobleme?
Kann eine Hilfsquelle als Stromversorgung für den Anlauf benutzt werden - oder handelt es sich um eine reine Inselanlage?
Mit Hilfe von Zwischenspeichern (Akku-Batterie) und einem entsprechend leistungsfähigen Wechselrichter wäre der Startstrom als Spitzenlast zu liefern.
Alternative:
Statt-PV-betriebenen Kühlkompressor einen Absorber-Kühler verwenden.
Hab da vor 2 Jahren was im Facility-Manager-Magazin gelesen, da wurde ein 100kW-Kältemodul in eine Klimaanlage für ein Haus in Kalifornien integriert und mit thermischen Solarzellen der Austreiber betrieben. (=wesentlich höherer Wirkungsgrad der thermischen Solarzellen)
CU
st
zunächst solltest Du Dir den Anlaufstrom des Kompressors ansehen.
Danach brauchst Du noch den Dauerstrom, während der Kompressor läuft - und den Abschaltstrom (bei maximalem Druck).
Üblicherweise haben Kühlmittelkompressoren eine Anlaufschaltung, die ca. den 5-fachen Strom als Schweranlauf über eine Hilfswicklung für 2-10Sek. ermöglicht.
Danach braucht der Motor einen geringen, aber langsam bis auf ca. doppelte ansteigenden Strom wegen dem sich aufbauenden Druck.
Hier ist jetzt die Frage: Wie oft schaltet der Kompressor über den Tag verteilt ein.
Muß der Kompressor auch in der Nacht anlaufen - isolationsprobleme?
Kann eine Hilfsquelle als Stromversorgung für den Anlauf benutzt werden - oder handelt es sich um eine reine Inselanlage?
Mit Hilfe von Zwischenspeichern (Akku-Batterie) und einem entsprechend leistungsfähigen Wechselrichter wäre der Startstrom als Spitzenlast zu liefern.
Alternative:
Statt-PV-betriebenen Kühlkompressor einen Absorber-Kühler verwenden.
Hab da vor 2 Jahren was im Facility-Manager-Magazin gelesen, da wurde ein 100kW-Kältemodul in eine Klimaanlage für ein Haus in Kalifornien integriert und mit thermischen Solarzellen der Austreiber betrieben. (=wesentlich höherer Wirkungsgrad der thermischen Solarzellen)
CU
st
Re: montage auf 380v mit hoher stromstaerrke?
Nachtrag:
http://www.energieportal24.de/artikel_1621.htm
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Absorption ... temaschine
und dann noch ein Zeolit-Kühlsystem
http://www.zeo-tech.de/
cu
st
http://www.energieportal24.de/artikel_1621.htm
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Absorption ... temaschine
und dann noch ein Zeolit-Kühlsystem
http://www.zeo-tech.de/
cu
st