Seite 1 von 1

PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: Di 27. Feb 2018, 20:43
von tatra603
So, nun wo es kalt ist und die Sonne auf meine Module knallt, ist mir mein PIP 812 HS (PWM) hopps gegangen; der error code ist 1 (fan error) und das Gebläse des Wechselrichters ist auch blockiert und stinkt verschmort.
In Taiwan habe ich schon angekligelt, aber die haben sich noch nicht gemeldet.
es scheint mir auch recht aufwendig, einen 1-euro-Fan aus Asien zu schicken...
was würdet ihr machen?

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: Fr 2. Mär 2018, 07:57
von tatra603
Taiwan will 20 $ für die Post und 10 für das Gebläse...

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 17:07
von Murray
Ich möchte wetten da ist mehr kaputt.
Der PIP läuft nämlich auch mit blockiertem Lüfter los.
Bzw. der braucht gar nicht angeschlossen sein.

Heisst auch wenn der PIP wegen einem anderen Fehler nicht starten kann kommt Error 1

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 21:26
von Murray
Ist der Lüfter überhaupt wirklich kaputt?

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: So 4. Mär 2018, 16:28
von tatra603
Es stinkt auf jeden Fall verschmurgelt und der Lüfter rechts macht schon länger Geräusche...
Tatsache ist, dass er in den letzten Tagen bei Last immer früher umgeschaltet hat und such der Lüfter nun auch nicht mehr rührt.

Deine Antwort ist genau das, was ich nicht hören wollte ;)
Es könnte nämlich sein, dass ich nächste Woche eine fette alte Staplerbatterie kriege.
Da fast alle Module doppelt da sind und bis auf 2 gut zugänglich, würde sich ein Umbau auf 24v lohnen.
Aber eben nur wenn ich die Batterie kriege und der pip defekt wäre...

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: So 4. Mär 2018, 19:54
von Murray
Irgendwie weis ich nun aber immer noch nicht ...
Funktioniert der PIP noch (wenn auch kurz) oder gar nicht mehr?
Also kommen noch 230V raus?

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: So 4. Mär 2018, 23:29
von tatra603
Er schaltet inzwischen sofort auf Netz Strom um.

Re: PIP- Gebläse abgreraucht

Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 20:11
von tatra603
Ersatzteil aus Taiwan angekommen, selbst eingebaut, geht wieder!
War wirklich der Lüfter...