Falsche Werte bei SKS-1-2

Verfasst: Sa 7. Dez 2013, 10:23
von Horizon
Hallo

Ich besitze seit einigen jahren eine solaranlage mit einer Sonnenkraft SKS-1-2 differenzsteuerung. Vor einer woche fing das teil plötzkich an zu spinnen. In der anzeige stehen unmögliche werte. Volauftemperatur 400° kesseltemperatur 200° Fühler F1 -20° u.s.w
ich habe keine Ahnung woher das auf einmal kommt. Die Funktion der Anlage ist nicht beeiträchtigt, aber sie arbeitet halt mit diesen temperaturwerten, was nicht grade sehr viel bringt.
Die Anleitung hilft mir wenig weiter und die Instsallationsfirma existiert nicht mehr.
Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte ?

Re: Falsche Werte bei SKS-1-2

Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 23:05
von elhaber
Klemmkontakte der Temperaturfühler korrodiert - nachbessern,
eventuell kabelbruch oder Kurzschluß.
Es kann auch ein defekter Fühler vorliegen - nach 5 Jahren fallen die NTC- oder PTC-Widerstände gerne mal aus