Martyrium mit Runderneuerung einer Viessmann Solaranlage
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 21:51
Bekannte kaufen sich ein Haus mit einer alten Viessmann Solaranlage die so gut wie nichts mehr an Wärme abliefert. Die Folien des alten Kollektors sind gerissen. Gut denken sie sich, lassen wir mal als erstes Projekt die Anlage auf Vordermann bringen und tauschen die Kollektoren aus.
Jetzt 4 Monate später und nach etlichen (wohl ergebnislosen) Besuchen von Installateur und dem Viessmann Aussendienst liegen die Nerven blank. Nichts hat etwas gebracht! Was wurde nicht alles getauscht: Kollektor, Rohranschlüsse, Ausgleichsbehälter, Pumpe und zuletzt auch noch das Regelmodul.
Zumindest sieht man jetzt, was schiefläuft. Der Kollektor-Sensor liefert nur etwa 37°C. Das reicht nicht, um die Pumpe einzuschalten.
Wie kann das sein, bei 25°C Außentemperatur und voller direkter Sonneneinstrahlung?
Ich habe mir den Kollektor angeschaut und ein paar Bilder gemacht:
Dabei stellte ich fest, dass am Vorlauf wo der Sensor befestigt ist das Rohr kalt war und am anderen Anschluss des Kollektors etwa 50°C zu fühlen waren. Als ich die Pumpe per Hand aktiviert hatte, sprang der Sensor von 28°C auf 50°C und pegelte sich dann auf 37°C ein.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
Thomas
Jetzt 4 Monate später und nach etlichen (wohl ergebnislosen) Besuchen von Installateur und dem Viessmann Aussendienst liegen die Nerven blank. Nichts hat etwas gebracht! Was wurde nicht alles getauscht: Kollektor, Rohranschlüsse, Ausgleichsbehälter, Pumpe und zuletzt auch noch das Regelmodul.
Zumindest sieht man jetzt, was schiefläuft. Der Kollektor-Sensor liefert nur etwa 37°C. Das reicht nicht, um die Pumpe einzuschalten.
Wie kann das sein, bei 25°C Außentemperatur und voller direkter Sonneneinstrahlung?
Ich habe mir den Kollektor angeschaut und ein paar Bilder gemacht:
Dabei stellte ich fest, dass am Vorlauf wo der Sensor befestigt ist das Rohr kalt war und am anderen Anschluss des Kollektors etwa 50°C zu fühlen waren. Als ich die Pumpe per Hand aktiviert hatte, sprang der Sensor von 28°C auf 50°C und pegelte sich dann auf 37°C ein.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
- - Wie kann es bei diesem Kollektortyp sein, dass ein Anschluss warm und der andere kalt ist, wenn die Pumpe steht? Ist das nicht alles miteinander verbunden?
- Ist der Sensor an der richtigen Stelle angebracht?
- Wäre es möglich, dass durch eine falsche Position des Sensors die Vakuumröhren Schaden nehmen und wie kann man das feststellen.
- Warum ist die Temperatur bei Schönwetter direkt am Kollektor so niedrig (50°C)?
Thomas