Jetzt 4 Monate später und nach etlichen (wohl ergebnislosen) Besuchen von Installateur und dem Viessmann Aussendienst liegen die Nerven blank. Nichts hat etwas gebracht! Was wurde nicht alles getauscht: Kollektor, Rohranschlüsse, Ausgleichsbehälter, Pumpe und zuletzt auch noch das Regelmodul.
Zumindest sieht man jetzt, was schiefläuft. Der Kollektor-Sensor liefert nur etwa 37°C. Das reicht nicht, um die Pumpe einzuschalten.
Wie kann das sein, bei 25°C Außentemperatur und voller direkter Sonneneinstrahlung?
Ich habe mir den Kollektor angeschaut und ein paar Bilder gemacht:
Dabei stellte ich fest, dass am Vorlauf wo der Sensor befestigt ist das Rohr kalt war und am anderen Anschluss des Kollektors etwa 50°C zu fühlen waren. Als ich die Pumpe per Hand aktiviert hatte, sprang der Sensor von 28°C auf 50°C und pegelte sich dann auf 37°C ein.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
- - Wie kann es bei diesem Kollektortyp sein, dass ein Anschluss warm und der andere kalt ist, wenn die Pumpe steht? Ist das nicht alles miteinander verbunden?
- Ist der Sensor an der richtigen Stelle angebracht?
- Wäre es möglich, dass durch eine falsche Position des Sensors die Vakuumröhren Schaden nehmen und wie kann man das feststellen.
- Warum ist die Temperatur bei Schönwetter direkt am Kollektor so niedrig (50°C)?
Thomas