Hallo Alle zusammen!
Ich will eine 4kW Anlage mit Modulwechselrichtern einphasig mit einem NA-Schutz nach VDE-AR-N4105 ans Netz anschließen.
Die NA-Schutzlösungen die ich bisher gefunden habe erscheinen mir etwas aufwendig mit 3Phasigen Anschluß und 2 Schütze in Reihe!
Weiß jemand eine günstigere Lösung?
Suche NA-Schutz VDE-AR-N4105 fuer 1 phasigem Anschluß
Re: Suche NA-Schutz VDE-AR-N4105 fuer 1 phasigem Anschluß
Hallo Sonderbar,
gem. Vorschrift ist der im wechselrichter integrierte NA-Schutz bei Anlagen bis 30kWp völlig ausreichend. Das einzige das beachtet werden muss ist das die Schieflast nicht grösser als 4,6kw ist.
gem. Vorschrift ist der im wechselrichter integrierte NA-Schutz bei Anlagen bis 30kWp völlig ausreichend. Das einzige das beachtet werden muss ist das die Schieflast nicht grösser als 4,6kw ist.