Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinen Kollkektoren.
Jn der letzten Zeit hatten wir gefühlte 40 Grad in der Sonne, dennoch habe ich nur auf den Kollektoren nur 55 Grad und im Wasserspeicher an die 49 Grad.
Ich hab auch schon mal in der Nachbarschaft nachgefragt was die für Temperaturen haben, sie sind deutlich höher (70-80 Grad)
Meine Anlageninformationen sind:
2 Kollektoren zusammen ca. 4 m²
300 Liter Wasserspeicher
Ich danke schon mal im Vorraus
Solarthermie
-
- Beiträge: 48
- Registriert: Mo 11. Jul 2011, 12:46
Re: Solarthermie
Das Schiff hat 98 m und wie alt ist der Käptn ?
Sorry, das ist einfach zu wenig.
Durchfluß? Pumpenstufe? Drehzahlgeregelt? Anlagendruck?
Speicher-T oben, dito unten?
Sorry, das ist einfach zu wenig.
Durchfluß? Pumpenstufe? Drehzahlgeregelt? Anlagendruck?
Speicher-T oben, dito unten?
Re: Solarthermie
Solarbauer hat geschrieben:Das Schiff hat 98 m und wie alt ist der Käptn ?
Sorry, das ist einfach zu wenig.
Durchfluß? Pumpenstufe? Drehzahlgeregelt? Anlagendruck?
Speicher-T oben, dito unten?
Danke "Solarbauer" für deine Antwort.
Bin zum ersten mal in einem Forum.
Der Durchfluß beträgt 3-4 Ltr. min.
Pumpenstufe: 2
Drehzahlgereget: ja
Der Anlagendruck beträgt 3 bar.
Speichertemp. oben: 43-45° (Boiler.) heute mittag.
Speichertemp. unten (TSP) heute mittag / hab nicht drauf geachtet.
Temp. Boiler ist etwas gestiegen.
insgesamt bin enttäuscht was meine Anlage bringt hatte mir mehr versprochen.
Ist auch vielleicht normal ????
Danke
Re: Solarthermie
Danke "Solarbauer" für deine Antwort.
Bin zum ersten mal in einem Forum.
Der Durchfluß beträgt 3-4 Ltr. min.
Pumpenstufe: 2
Drehzahlgereget: ja
Der Anlagendruck beträgt 3 bar.
Speichertemp. oben: 43-45° (Boiler.) heute mittag.
Speichertemp. unten (TSP) heute mittag / hab nicht drauf geachtet.
Temp. Boiler ist etwas gestiegen.
insgesamt bin enttäuscht was meine Anlage bringt hatte mir mehr versprochen.
Ist auch vielleicht normal ????
Danke
Diesen Beitrag melden
Bin zum ersten mal in einem Forum.
Der Durchfluß beträgt 3-4 Ltr. min.
Pumpenstufe: 2
Drehzahlgereget: ja
Der Anlagendruck beträgt 3 bar.
Speichertemp. oben: 43-45° (Boiler.) heute mittag.
Speichertemp. unten (TSP) heute mittag / hab nicht drauf geachtet.
Temp. Boiler ist etwas gestiegen.
insgesamt bin enttäuscht was meine Anlage bringt hatte mir mehr versprochen.
Ist auch vielleicht normal ????
Danke
Diesen Beitrag melden
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Mo 29. Aug 2011, 18:36
Re: Solarthermie
in serie oder paralel angeschlossen?
Re: Solarthermie
Boomerlein hat geschrieben:in serie oder paralel angeschlossen?
hallo bommerlein,
meine anlage ist in serie angschlossen.
Re: Solarthermie
HI,
könntest Du auch die Themperatur angeben, die der Regler für die Steuerung der Pumpe verwendet und
die oben am Kollektor gemessen wird.
Wenn diese nicht mehr als 55Grad erreicht, dann könnte irgendwo im System noch eine Luftblase sein.
(Serien-Anschluß? sind die beiden Kollektoren also Vorlauf an Rücklauf gekoppelt?
Normal wäre es , die Rückläufe aller Platten miteinander zu verbinden und zusammen an die Steigleitung - z.B. unten rechts -
dann alle Vorläufe miteinander zu verbinden = z.B. oben links - das ganze dann über die 2. Steigleitung mit
dem Wärmetauscher und der Pumpe in Reihe und zurück über die 1. Steigleitung.)
CU
st
könntest Du auch die Themperatur angeben, die der Regler für die Steuerung der Pumpe verwendet und
die oben am Kollektor gemessen wird.
Wenn diese nicht mehr als 55Grad erreicht, dann könnte irgendwo im System noch eine Luftblase sein.
(Serien-Anschluß? sind die beiden Kollektoren also Vorlauf an Rücklauf gekoppelt?
Normal wäre es , die Rückläufe aller Platten miteinander zu verbinden und zusammen an die Steigleitung - z.B. unten rechts -
dann alle Vorläufe miteinander zu verbinden = z.B. oben links - das ganze dann über die 2. Steigleitung mit
dem Wärmetauscher und der Pumpe in Reihe und zurück über die 1. Steigleitung.)
CU
st