Tatsächliche Ampere-Leistung??

Diskussion
Antworten
TXT
Beiträge: 9
Registriert: Di 1. Mai 2012, 20:36

Tatsächliche Ampere-Leistung??

Beitrag von TXT » Mo 14. Mai 2012, 16:28

Hallo,

Wieviel Ampere bringt solch Panel wirklich??

Leistung max. (Pmax) 100 W
Spannung max. 18 V
Strom max. (Imp) 5,56 A
Leerlaufspannung 21,6 V
Kurzschlussstrom 5,81 A
Modulwirkungsgrad 16,04%

Ich möchte 6 Panele an einen 30 Ampere Laderegler anschliessen.
Ist das zu knapp berechnet, oder könnte das reichen??

LG Wilhelm

elhaber
Beiträge: 450
Registriert: Mi 7. Jul 2010, 10:02

Re: Tatsächliche Ampere-Leistung??

Beitrag von elhaber » Di 15. Mai 2012, 08:21

HI,
5,5A x 6 = 33A - Aber nur bei Spitzenlastbedingungen.
Der 30A Laderegler wird sich selber schützen, indem er nicht mehr als 30A Ladestrom durchläßt.
(Vorausgesetzt, es ist ein Laderegler mit Schaltwandler und Max-Peak-Power-Controller).

Die 6 Panele mit je einer Diode an die Sammelschiene anschließen, damit bei teilweiser Abschattung
keine Kurzschlüsse entstehen. Parallelschaltung verwenden.

Cu
st

JoeWolli
Beiträge: 2
Registriert: Do 19. Jul 2012, 20:44

Re: Tatsächliche Ampere-Leistung??

Beitrag von JoeWolli » Do 19. Jul 2012, 20:55

das ist richtig, aber nur wenn ich die Module parallel schalte! Bei einer Reihenschaltung (String) addieren sich die Spannungen, nicht die Ströme!

elhaber
Beiträge: 450
Registriert: Mi 7. Jul 2010, 10:02

Re: Tatsächliche Ampere-Leistung??

Beitrag von elhaber » Mo 23. Jul 2012, 12:07

Hi,
Reihenschaltung könnte sogar sinnvoll sein, da dann die Verluste der Schutzdioden auf eine einzige reduziert sind.

Mit Schaltwandler kann dann die hohe Spannung von über 100V wieder in Größenordnung einer Ladespannungen gebracht werden.

Vorsicht - Hier ist zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich.

Antworten