Beitrag von Efried » Di 9. Aug 2011, 07:36

Hallo,
gibt es Auslegungsregeln wann ein Pufferspeicher sinnvoll ist, wo nur Solarflüssigkeit gespeichert wird und ab wann ein Warmwasserspeicher?
Bei größeren Pufferspeichern wäre ja eine Warmwasserblase innen möglich um das Startverhalten zu verbessern.
Oder ist ein externer Wärmetauscher im Frischwassersatz besser da im Speicher keine Strömung ist?
Kombinanlagen, also die auch zur Heizung dienen können ja bei Wärmeüberschuss auch dickere Mauern erwärmen und würden dann kaum Pufferspeicher benötigen.
danke

Solarbauer
Beiträge: 48
Registriert: Mo 11. Jul 2011, 12:46

Re: Pufferspeicher vs. Brauchwasserspeicher

Beitrag von Solarbauer » Di 9. Aug 2011, 15:22

gibt es Auslegungsregeln wann ein Pufferspeicher sinnvoll ist, wo nur Solarflüssigkeit gespeichert wird und ab wann ein Warmwasserspeicher?

Im Puffer wird üblich (Heizungs)wasser gespeichert und keine Sol-Flüsssigkeit ---> €€€

Bei größeren Pufferspeichern wäre ja eine Warmwasserblase innen möglich um das Startverhalten zu verbessern.


Das sind die Kombispeicher und die taugen nicht viel...

Oder ist ein externer Wärmetauscher im Frischwassersatz besser da im Speicher keine Strömung ist?

Strömung ist immer im Puffer, wenn Energie benötigt wird.

Kombinanlagen, also die auch zur Heizung dienen können ja bei Wärmeüberschuss auch dickere Mauern erwärmen und würden dann kaum Pufferspeicher benötigen.

Kleiner Denkfehler, denn wenn viel Energie vom Dach kommt, braucht man meist keine.
Ein guter Richtwert sind 100 l Wasser pro m² Kollifläche.

Boomerlein
Beiträge: 4
Registriert: Mo 29. Aug 2011, 18:36

Re: Pufferspeicher vs. Brauchwasserspeicher

Beitrag von Boomerlein » Mo 29. Aug 2011, 20:28

ja gibts, allerdings nicht für EFH...


bei nem Hotel schauts anders aus, alleine schon weil dort zu stoßzeiten sehr viel warmwasser benötigt wird und damit auch viel wärmeenergie bevorratet werden muss...