Hallo, habe meiner Meinung nach zu wenig Leistung bei meiner seit März laufenden
Röhrenkollektoranlage !?
30 Röhren 5 m2 brutto, Ausrichtung nach Süden, Neigung 34Grad, neuer 300 Liter Warmwasserspeicher
3 Personen Haushalt, nur 7 Meter Zuleitung über gut isolierte Wellrohre zum Heizraum, Ölheizung. Im Moment ( Höchststand der Sonne) bei ca. 7,5 Stunden volle Sonneneinstrahlung und fast keiner Wasserentnahme tagsüber, eine Speichertemperatur unten, von allerhöchstens nur 58 Grad erreicht.
Daten bei voller Sonneneinstahlung ...
Kollektor 68Grad, Speicher unten 58 Grad, Pumpe läuft automatisch drehzahlgeregelt auf ca.30%, die Speicherhöchsttemperatur hab ich auf 85 Grad hoch gesetzt.

Beispiel:Die Anlage heizt bei voller Sonne keiner Wasserentnahme, von früh bis Abends den unteren WWSpeicher von 48Grad auf 58Grad auf. Ich find das zu wenig.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke

energieprojekt
Beiträge: 4
Registriert: Fr 16. Mai 2014, 07:24

Re: Röhrenkollektor zu wenig Leistung

Beitrag von energieprojekt » Mo 17. Jul 2017, 13:29

Grüße dich Jackson,
ich versuche mal etwas dunkel ins Licht zu bringen.
Nach dem was du so schilderst wird das Problem im Durchfluss der Anlage liegen. Schätze mal das der zu hoch ist und desw nicht die gewünschten Temperaturen erreicht werden.
Grundsätzlich sollten die Temperaturen aber ausreichen, höhere Warmwassertemperaturen brauchst du eigentlich nicht.
Dein System wird nicht so hoch belastet
Gruß Udo

picke
Beiträge: 3
Registriert: Sa 21. Jul 2018, 00:54

Re: Röhrenkollektor zu wenig Leistung

Beitrag von picke » Sa 21. Jul 2018, 07:32

Oder du hast Luft in der Leitung .