Permanenter Wasserlauf

Diskussion
Antworten
Andy
Beiträge: 1
Registriert: So 15. Nov 2015, 10:47

Permanenter Wasserlauf

Beitrag von Andy » So 15. Nov 2015, 11:57

Hallo,

Habe eine fast 20 Jahre alte Solaranlage (Dux HE 300)

Bis jetzt super gelaufen und keine Probleme gehabt.Seit ein paar Tagen habe ich bemerkt das permanent Wasser aus dem Überlauf ins Abwasserrohr läuft. Könnte das Überdruckventil defekt sein?

Kann mir jemand Tips geben ?

Andy

elhaber
Beiträge: 450
Registriert: Mi 7. Jul 2010, 10:02

Re: Permanenter Wasserlauf

Beitrag von elhaber » So 7. Feb 2016, 12:48

Kann nach 20 Jahren tatsächlich der Fall sein!
- Dabei korrodiert oder verdreckt (Kalk) über die Zeit der Ventielsitz und wird undicht.

Andere Ursache: Regelung ausgefallen und Kessel überhitzt - dabei steigt auch der Druck, der dann am Ü-Druckventil aubgebaut wird.

Antworten