Die Suche ergab 178 Treffer

von tatra603
Do 22. Dez 2016, 20:58
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

Bei Lösung 1 kann gar nichts passieren. Wenn die Batterie zu wenig Spannung hat, schaltet der WR auf Netz um (du brauchst natürlich einen Netzanschluss (bei mir ist das einfach ein Stecker, der im Winter eingesteckt wird). Der PIP braucht etwa 3w vom Netz, um diesen Standby aufrecht zu erhalten. Die...
von tatra603
Mi 21. Dez 2016, 22:12
Forum: Solaranlagen
Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Antworten: 31
Zugriffe: 31686

Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage

So, heute einen Zeitschalter gekauft. Morgen geht die Überschussverwertungsanlage erst um 10.00 Uhr los und dann um 16.00 wieder aus.
von tatra603
Mi 21. Dez 2016, 21:26
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

1. Lösung: Die Insel reicht um den PC Tag und Nacht zu betreiben; so wird es wohl enden! 2. Lö,sung (illegal...):einen nur- Laderegler kaufen (Tracer etc.), batterie laden, über Zeitschaltuhr einen GTIL anknippsen; der speist genauso viel ein wie du gerade brauchst. man müsste allerdings noch einen ...
von tatra603
Di 20. Dez 2016, 17:32
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

Ich habe Dich so verstanden ,dass du tagsüber am Netz bleiben willst um deinen Eigenverbrauch zu erhöhen aber nachts soll die Insel das heißt die Batterie den Strom stellen, oder? Mit diesem WR würdest du aber eine Insel bauen, das heißt die Garagen Module würden tagsüber die Stromversorgung für den...
von tatra603
Mo 19. Dez 2016, 21:52
Forum: Fragen und Antworten
Thema: BSA-Solarbatterie ständig auf 14.4V gehalten. Schädlich?
Antworten: 3
Zugriffe: 4553

Re: BSA-Solarbatterie ständig auf 14.4V gehalten. Schädlich?

:daumen2: Nunja mach den Versuch noch 3 Mal dann ist se Schrott..... Also ein 220Ah Akku sollte mit der Max 3/10 Geladen und die 220Ah 30% max entladen werden... Die Kapazität des Herstellers wird meist in c20 oder sogar c100 angegeben die Zahl hinterm C sind Stunden! Also bei C20 20 Stündige endla...
von tatra603
Mo 19. Dez 2016, 21:50
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

Noch was verstehe ich nicht- wie soll der Rechner erkennen dass Nacht ist? Oder willst du ihn dann ausmachen, umstecken und wieder hochfahren?
von tatra603
Mo 19. Dez 2016, 21:38
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

Nochmal: Der in deinem link ist wahrscheinlich ein Klon aus China von dem in meinem Link...
Der PIP packt 80a- das heißt fast 2kwp. das langt doch!
von tatra603
Mo 19. Dez 2016, 21:04
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

Ich habe meinem von diesem Shop, der Link ist deinem sehr ähnlich:
http://www.ebay.de/itm/MPPT-80A-Spannun ... 1ea92e2db6

...nur haben wir eben Erfahrung (gute) mit dem Teil.
von tatra603
Mo 19. Dez 2016, 21:00
Forum: Solaranlagen
Thema: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage
Antworten: 66
Zugriffe: 46193

Re: Batterie für PC-Betrieb (Nacht) in vorhandener 9KWh Anlage

Also dein WR scheint so ein nachgemachter PIP zu sein... Nimm doch das Original, von Mpp- Solar oder Voltacon. Zum Verbrauch: Besorge dir doch einfach mal ein Verbrauchsmessgerät (kann man in Verbraucherzentralen leihen, ich habe mir eines für 8,50 gebraucht auf Ebay gekauft) und miss. Dann weißt du...
von tatra603
So 18. Dez 2016, 17:36
Forum: Solaranlagen
Thema: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?
Antworten: 12
Zugriffe: 11022

Re: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?

PS ich hatte auch mal überlegungen angestrebt dc direkt zu verwenden, angesichts der Kabelpreise von Nym und oft der Mehrpreis von diesen Geräten lohnt das nicht denn ein PIP 2424 ist so günstig das es sich nicht lohnt überlegmal was deine truhe gekostet hat und was ne normale gekostet hätte dann h...
von tatra603
So 18. Dez 2016, 17:24
Forum: Fragen und Antworten
Thema: Schottky/Bypass -Diode Oder mehre Solarladeregler
Antworten: 5
Zugriffe: 5020

Re: Schottky/Bypass -Diode Oder mehre Solarladeregler

Jetzt bring ihn doch nicht so durcheinander, Zmeister!
(unter uns: Ich habe sogar 3 PWMs an der BAtterie, für jede Ausrichtung einen; aber bei meinen Schrottmodulen kann schon mal sein, dass sie unterschiedlich viel bringen, und ich will nicht 60a auf dem schlechtesten Modul haben...)
von tatra603
So 18. Dez 2016, 16:58
Forum: Solaranlagen
Thema: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?
Antworten: 12
Zugriffe: 11022

Re: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?

Murray hat geschrieben:DVBT- Decoder?

Fürn PC oder meinst du einen Receiver?
Übrigens DVB-T2
DVBT wird bald abgeschaltet.
Recever meine ich!
von tatra603
So 18. Dez 2016, 16:55
Forum: Fragen und Antworten
Thema: Schottky/Bypass -Diode Oder mehre Solarladeregler
Antworten: 5
Zugriffe: 5020

Re: Schottky/Bypass -Diode Oder mehre Solarladeregler

"Oder", Zmeister, "oder"! An meiner Südanlage habe ich Schottky-Dioden, um Rückstrom auszuschließen. Auf der Nordwestseite habe ich auf Anraten des Ösis 10A- KFZ-Scherungen; falls der Rückstrom so groß wäre, dass er den Modulen schadet, fällt die Sicherung. Vorteil: Viel weniger ...
von tatra603
Sa 17. Dez 2016, 19:38
Forum: Solaranlagen
Thema: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?
Antworten: 12
Zugriffe: 11022

Re: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?

Angespornt hat mich dieser Typ:
http://www.dasgleichstromhaus.de/

nicht ganz so professionell, aber interessant...
von tatra603
Sa 17. Dez 2016, 19:37
Forum: Solaranlagen
Thema: 12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?
Antworten: 12
Zugriffe: 11022

12v- Netz zusätzlich zum Wechselrichter?

Ich habe ja eine völlig überdimensionierte 12v-Inselanlage (resultiert aus den Schrottmodulen, di ich nicht in Reihe schalten wollte). Trotz Kabellängen von teilweise 15m (mit ordentlocher Dicke) kommt aich ordentlich Strom in der 465ah- Batterie an. Der Wechselrichter hat schlappe 800w Daauerleistu...
von tatra603
Sa 17. Dez 2016, 19:27
Forum: Solaranlagen
Thema: Notwendige Anmeldungen für eine Inselanlage
Antworten: 4
Zugriffe: 5991

Re: Notwendige Anmeldungen für eine Inselanlage

Also ich habe ja sogar meinen Solartaschenrechner aus den 80ern als Solaranlage angemeldet. Ordnung muss sein :gruebel:
von tatra603
Sa 17. Dez 2016, 19:23
Forum: Solaranlagen
Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
Antworten: 23
Zugriffe: 21250

Re: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.

Freut mich, ZMeister! Ist das Z von der Kawasaki?
von tatra603
Do 15. Dez 2016, 21:45
Forum: Solaranlagen
Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
Antworten: 23
Zugriffe: 21250

Re: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.

@cspenger:
du hast ja geschrieben, der support von mpp-solar wäre schlecht- kann ich so nicht bestätigen, im gegenteil.
Was war denn los?
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 22:08
Forum: Solaranlagen
Thema: GTI mit Limiter- GTIL
Antworten: 9
Zugriffe: 10274

Re: GTI mit Limiter- GTIL

Heute gemessen: Der GTIL braucht 35w- im Standby! Brrrrrrrr! :cry:
Da werde ich wohl mit Zeitschaltuhr arbeiten müssen...
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 21:29
Forum: Solaranlagen
Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Antworten: 31
Zugriffe: 31686

Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage

Du denkst schon dran, dass Schränke keinen Strom machen?
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 20:55
Forum: Solaranlagen
Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Antworten: 31
Zugriffe: 31686

Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage

Jaja, die "Verwerter" haben keinen Spaß mit uns :D
Die Messwerte für den GTIL sind übrigens katastrophal: 35w nur für den Standby... da muss eine Zeitschaltuhr her!
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 11:27
Forum: Fragen und Antworten
Thema: Schottky/Bypass -Diode Oder mehre Solarladeregler
Antworten: 5
Zugriffe: 5020

Re: Schottky/Bypass -Diode Oder mehre Solarladeregler

Ich habe "Schottky- Dioden verwendet. Die senken allerdings die Spannung.
Andere Möglichkeit: Auto- Flachsicherungen (max. Rückstromtauglichkeit des Moduls) einsetzen.
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 11:19
Forum: Förderung und Versicherung
Thema: Betreiber mit Solarstrom
Antworten: 3
Zugriffe: 8521

Re: Betreiber mit Solarstrom

Es gibt doch Unmengen von Ökostromanbietern!
ich bin bei den Schönauern:
https://www.ews-schoenau.de/

...und als Genosse auch gleich Besitzer dieses Strom- und Netzkonzerns.
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 11:16
Forum: Solaranlagen
Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Antworten: 31
Zugriffe: 31686

Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage

Den Überschussverwerter Heizstab habe ich gestern (Sonnentag) abgeklemmt (die 100-300w zur Dunkelwinterzeit bringen im 1600l-Tank eh nix!) und stattdessen mal den GTIL http://www.solar-forum.de/solaranlagen-f8/gti-mit-limiter-gtil-t1621.html angeschlossen- am Lastausgang meines Solar 60. Vorteil: re...
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 11:09
Forum: Solaranlagen
Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Antworten: 31
Zugriffe: 31686

Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage

@Murray: von dem warmen Wasser kannst du dir einmal die Hand waschen, ehrlich... Als nächsten Schritt konnte ich auf Ebay 21 delaminierte, vom Browning befallene Uralt- Module von Shell-Solar kaufen (Shell S75). Aus der Bezeichung wird klar, dass sie ursprünglich mal 75 Watt hatten. Warum das? Nun,...
von tatra603
Mi 14. Dez 2016, 10:25
Forum: Solaranlagen
Thema: Kleine PV Anlage mit Speicher geplant
Antworten: 23
Zugriffe: 19571

Re: Kleine PV Anlage mit Speicher geplant

Anmerkung: Du kanst bei allen Wechselrichtern, auch beim PIP immer die Entladetiefe einstellen. Wenn du also nur bis 12,8V entladen lässt, nutzt du quasi nur was direkt on den Panelen kommt. Nachteil beim PIP: Bei jeder(!) Belatung durch Verbraucher sinkt die SPannung; der PIP kompnesiert das nicht,...
von tatra603
Di 13. Dez 2016, 00:12
Forum: Solaranlagen
Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Antworten: 31
Zugriffe: 31686

Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage

hast du auch im winter nur solar? Ich jetzt auch!
von tatra603
Sa 10. Dez 2016, 13:04
Forum: Solaranlagen
Thema: GTI mit Limiter- GTIL
Antworten: 9
Zugriffe: 10274

Re: GTI mit Limiter- GTIL

Ich selbst habe mir mal den kleinsten GTIL besorgt, mit max. 300w. Kostete alles in allem (Zoll, Einfuhrsteuer etc.) etwa 300,-. Momentan ist er nicht angeschlossen, er würde sm Lastausgang meines "Solar 60" hängen und als Überschussertwerter dienen: Hat die Batterie meiner Inselanlage übe...