Die Suche ergab 178 Treffer
- Do 8. Dez 2016, 22:37
- Forum: Solaranlagen
- Thema: GTI mit Limiter- GTIL
- Antworten: 9
- Zugriffe: 11912
GTI mit Limiter- GTIL
Sammelthread zu GTIs (Kleinstwechelrichter, die meist aus China kommen, direkt in eine 230V- Steckdose gesteckt werden), die bei uns allerdings nur in den sogenannten "Guerilla- Anlagen" erwendet werden können: - klein - höchstens halblegal - Steckerbetrieb nicht zulässig (abr technisch mö...
- Mi 7. Dez 2016, 22:24
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Die Ladeparameter Momentan:
Lader am PIP, mit Ladekurve:
da der PIP recht falsch misst (+0,4V) auf "User" mit Ladekurve: Bulk: 14,4V, Float 13,8
Solar 60: 14,4 , ab 13,8 geht alles in den HEizstab
CM 15: Bauartbedingt etwa14V Abschaltspannung
Lader am PIP, mit Ladekurve:
da der PIP recht falsch misst (+0,4V) auf "User" mit Ladekurve: Bulk: 14,4V, Float 13,8
Solar 60: 14,4 , ab 13,8 geht alles in den HEizstab
CM 15: Bauartbedingt etwa14V Abschaltspannung
- Di 6. Dez 2016, 20:35
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Notwendige Anmeldungen für eine Inselanlage
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6971
Re: Notwendige Anmeldungen für eine Inselanlage
Scheibar sind viele Solarteure und NEtzbetreiber der Meinung, Inselanlagen müssten auch bei ihnen gemeldet werden und on ihnen genehmigt und kontrolliert werden (was mir rechtswidrig erscheint); ich habe mich daher an meinen Netzbetreiber MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH gewandt und nachgefragt; ...
- Di 6. Dez 2016, 20:29
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Notwendige Anmeldungen für eine Inselanlage
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6971
Notwendige Anmeldungen für eine Inselanlage
Hallo,
nachdem meine Registrierung gelaufen ist: Eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen!
Scheinbar müssen aufgrund schikanöser Gesetzeslage (Gabriel lässt grüßen) alle Photovoltaikanlagen bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden:
https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/
nachdem meine Registrierung gelaufen ist: Eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen!
Scheinbar müssen aufgrund schikanöser Gesetzeslage (Gabriel lässt grüßen) alle Photovoltaikanlagen bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden:
https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/
- Mo 5. Dez 2016, 20:45
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Bliebe noch die Anmeldung... ich habe die Anlage brav bei der Bundesnetzagentur gemeldet; die Frage, ob man sie auch beim Netzbetreiber (bei mir die Main- Donau) melden muss ist noch offen. Meine Anfrage diesbezüglich wurde beantwortet mit einer Gegenfrage: Ob die Insel ans Netz geschlossen sei? ich...
- Mo 5. Dez 2016, 20:40
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Gefrierschrank via Solar
- Antworten: 2
- Zugriffe: 15178
Re: Gefrierschrank via Solar
Spiel´ doch mal hiermit:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=africa
Es gibt hier sowohl einen Rechner, der dir zeigt wie viel Energie ankommt als auch einen für deine Zwecke: den "stand alone"- Simulator.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=africa
Es gibt hier sowohl einen Rechner, der dir zeigt wie viel Energie ankommt als auch einen für deine Zwecke: den "stand alone"- Simulator.
- So 4. Dez 2016, 22:23
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Gefrierschrank via Solar
- Antworten: 2
- Zugriffe: 15178
Re: Gefrierschrank via Solar
Ich habe den Steca PF 166. eine 12v- Gefriertruhe; aber wie du schon schreibst- sauteuer.
Der Inverter sollte wohl mehr als 400w haben; Kühlgeräte benötigen hohe Anlaufströme.
Mein PIP 812 HS (Inverter und Lader) konnte die Anlaufströme meiner Gefriertruhe (die alte!) gut ab.
Der Inverter sollte wohl mehr als 400w haben; Kühlgeräte benötigen hohe Anlaufströme.
Mein PIP 812 HS (Inverter und Lader) konnte die Anlaufströme meiner Gefriertruhe (die alte!) gut ab.
- So 4. Dez 2016, 22:18
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Montagematerial von Bau-tech2012
- So 4. Dez 2016, 22:17
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Weil Fragen kamen:
Foto der Nordmodule.
Foto der Nordmodule.
- Do 1. Dez 2016, 17:03
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Da brauchst du dann aber einen anderen Heizstab wie ich...
- Mi 30. Nov 2016, 21:45
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
@Murray: von dem warmen Wasser kannst du dir einmal die Hand waschen, ehrlich... Als nächsten Schritt konnte ich auf Ebay 21 delaminierte, vom Browning befallene Uralt- Module von Shell-Solar kaufen (Shell S75). Aus der Bezeichung wird klar, dass sie ursprünglich mal 75 Watt hatten. Warum das? Nun, ...
- Mi 30. Nov 2016, 21:29
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Solarmodule
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6057
Re: Solarmodule
Willst du nur Module oder gleich eine komplette Anlage?
Neu oder gebraucht?
Neu oder gebraucht?
- Di 29. Nov 2016, 22:15
- Forum: Förderung und Versicherung
- Thema: Betreiber mit Solarstrom
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9946
Re: Betreiber mit Solarstrom
Betreiber? Wen meinst du mit Betreiber?
- Di 29. Nov 2016, 22:15
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Da ich den Wechselrichter im Winterhalbjahr komplett ausknippse, habe ich gerade in der Übergangszeit manchmal auch überschüsse; daher kaufte ich mir einen 12v- Heizstab(600w) und ließ ihn in den 1600-l-Speicher schrauben. Gesteuert habe ich das so: Mein Ladereglerausgang wird bei 13,8w geöffnet, be...
- Di 29. Nov 2016, 22:06
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Die Batterie und die 3 Laderegler habee ich mit diesem Sicherungshalter und geeigneten Sicherungen verbunden:
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete ... /29710.htm
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete ... /29710.htm
- Di 29. Nov 2016, 22:05
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Alsdann habe ich die Heizung an den Wechselrichter gehängt: Die Solarthermie und die PV-Insel vertragen sich blendend; im Windter wird die Heizung dann wieder ans Netz gesteckt. Über zwei "Grüne Steckdosen" versorge ich zudem Kleinverbraucher (AB, Router, 2 Laptops, Licht) in Wohn- und Arb...
- Di 29. Nov 2016, 21:38
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Hier der Link zur Steca- Gefriertruhe (auch als Kühlschrank programmierbar):
http://www.steca.com/index.php?Steca-PF-166-240-de
Läuft mit 12v und 24v Gleichstrom.
http://www.steca.com/index.php?Steca-PF-166-240-de
Läuft mit 12v und 24v Gleichstrom.
- Di 29. Nov 2016, 21:37
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Hier der Link zur Steca- Gefriertruhe (auch als Kühlschrank programmierbar):
http://www.steca.com/index.php?Steca-PF-166-240-de
Läuft mit 12v und 24v Gleichstrom.
http://www.steca.com/index.php?Steca-PF-166-240-de
Läuft mit 12v und 24v Gleichstrom.
- Mo 28. Nov 2016, 22:12
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Da ich mit dem Studer fast wahnsinnig wurde, habe ich ihn für 1200,- wiederf verkauft und dafür für etwa 200,- plus Zoll und Einfuhrsteuer (22%) einen MPP-Solar PIP12-800gekauft. Lader eingebaut, Netzdurchleitung eingebaut, Wechselrichter 800W. Dazu eine regenerierte 465ah- 12V Batterie von http://w...
- Mo 28. Nov 2016, 21:58
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Nun lag den Modulen ein Gratis- Laderegler für 15a dabei...ein CM 15. da es möglich ist, an eine Batterie mehrere Laderegler anzuschließen habe ich das dann gemacht und an meiner Südfassade (die Module aud dem Dach zeigen nach Ost-Südost) noch einmal 3 Module mit insgesamt 250wp befestigt. Das verlä...
- Mo 28. Nov 2016, 21:48
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
So, und dann kam das: http://www.studer-innotec.com/de/produkte/xtender-reihe/xtm-1500-12-302 ... der Mercedes unter den Insel-Wechselrichtern. Er kann den produzierten Solarstrom bis zu einer Leistung von ein paar kw (reicht dicke) mit darüber hinaus benötigten Netzstrom mischen, den sog. "Sma...
- Mo 28. Nov 2016, 21:28
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Re: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Meine erste Idee: Ich könnte mir gebrauchte Module besorgen, auf dem flachen Dachteil vor dem Arbeitszimmerfenster montieren und mit einem AE Conversion einfach direkt und legal einspeisen. Ich ersteigerte also bei Ebay zwei Schott- Module und fragte bei der N-ERgie (Nürnberg) an, was man benötige, ...
- Mo 28. Nov 2016, 21:19
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
- Antworten: 31
- Zugriffe: 35625
Viel Schrott, unprofessionell Intstalliert- meine Anlage
Ich will hier nochmal zusammenfassen, wie sich meine Anlage entwickelte.
Ausgangsbasis war: Ich wollte und will möglichst viele gebrauchte Teile benutzen.
Ausgangsbasis war: Ich wollte und will möglichst viele gebrauchte Teile benutzen.
- Mo 28. Nov 2016, 21:14
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
- Antworten: 23
- Zugriffe: 24211
Re: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
Respekt, Murray...die Spielerei ist so verspielt, dass sie fast schon wieder professionell und höchst brauchbar ist
- Sa 26. Nov 2016, 10:37
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
- Antworten: 23
- Zugriffe: 24211
Re: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
Anleitungen gibt es hier:
http://www.mppsolar.com/manual/
http://www.mppsolar.com/manual/
- Sa 26. Nov 2016, 10:32
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
- Antworten: 23
- Zugriffe: 24211
Re: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
So, nun zur Beschreibung: Die PIPs (so nennen sie die meisten Nutzer) sind spottbillige, eierlegende Wollmilchsäue. Natürlich können auch Taiwanesen nicht zaubern, deswegen sind manche Einzelheiten nicht ganz Topqualität (recht hoher Eigenverbrauch mancher Geräte, ungenaue Spannungsmessung...) Insge...
- Do 24. Nov 2016, 22:05
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
- Antworten: 23
- Zugriffe: 24211
Re: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
Sammeln wir doch erstmal Namen und Bezugsquellen. Hergestellt werden die Teile von der taiwanesischen Firma Voltronic in China, unter dem Namen "Axpert" http://www.voltronicpower.com/ Ich habe meinen direkt aus Taiwan bezogen, von MPP-Solar (die auch als Hersteller auftreten): http://www.m...
- Mo 21. Nov 2016, 22:19
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
- Antworten: 23
- Zugriffe: 24211
Taiwan rules!- die Dinger von MPP-Solar etc.
Hallo,
im photovoltsikforum gibt es schon einen Monsterthread zu den günstigen MPP-Solar Batteriewechselrichtern mit Solarlader und Netzunterstützung; soll hier weitergeführt werden!
im photovoltsikforum gibt es schon einen Monsterthread zu den günstigen MPP-Solar Batteriewechselrichtern mit Solarlader und Netzunterstützung; soll hier weitergeführt werden!